          屋面檁條做短了搭接怎么處理?
          問題分類:鋼構技術   瀏覽:109  發布時間:2020-10-19 10:16:24
          屋面檁條做短了 搭接的話怎么處理?位置再哪比較好? 各位大俠 c型檁條 大概短1米,沒打孔,加引弧板 等強焊接可以不?
          回答問題
          為感謝您的回答,管理員會給優秀回答者一定的積分獎勵。
          我來回答:
          登陸選項: 您現在是以游客身份回答,登錄后回答該問題會體現在您的個人簡歷中,以展示您的技術能力,是否要登錄?
          注:只支持個人會員登錄回答,企業會員不支持,若無個人帳號請先注冊。
          回答 共5條回答

          游客
          C形,不太好處理吧。插不進去呀。 屋面一般是z型的吧,
          回答:2020-10-19 10:16:29

          游客
          Z檁條,有標準圖集,按圖集栓接即可。 C檁條,栓接不太好處理。可以焊接,但不要焊接在一個位置(不同檁條,焊口位置錯開)即可
          回答:2020-10-19 10:16:33

          何愿
          回答問題:117個
          點此咨詢
          不建議等強焊接,建議Z字型焊接或者切除C型檁條端部局部翼緣,然后插入另一條檁條中并螺栓固定后焊接。
          回答:2020-10-19 11:15:56
          不錯的回答!管理員給予了1積分獎勵

          游客
          而且施工的時候注意不要把搭接的地方都都放在一端,錯開放。
          回答:2020-10-23 11:13:23

          孫祥
          回答問題:11個
          點此咨詢
          C型檁條才多厚, 一般又是鍍鋅材質 ,焊接就算Z字形接口也是費工費時, 建議按腹板高度 切除翼板打孔連接 ,然后翼板加板打孔連接,安裝時錯位安裝即可
          回答:2020-11-2 18:43:40
          不錯的回答!管理員給予了2積分獎勵